Zvažuji nákup cirkulárky na starou chalupu.
Na začátek rovnou napíšu, že výsledné zapojení bude provádět elektrikář, ale chci pochopit, co po něm chtít a případně proč mnou navržené řešení není správné.
Z rozvodné sítě je vybudována jištěná přípojka. Rozvodnice pro samotný objekt je skříň se šroubovacími pojistkami. Z této skříně je vyvedena stará zásuvka na "motorový proud" (viz foto v příloze). Předpokládám, že takto starý objekt je TN-C a v zásuvce jsou tedy 3f a PEN.

Vím, že v ideálním případě by bylo nejlepší předělat rozvody celého objektu na TN-S, ale do toho bych se kvůli pile nerad pouštěl. Rád bych v tuto chvíli dosáhl situace, která bude fungovat a zároveň bude bezpečná (tj. nedojde k úrazu el. proudem, ani vzniku požáru).
Fakta o pile:
- je 3f na 400V, má 5P 16A vidlici
- pila nevyužívá vodič N, ten je ve vidlici nepřipojen (zřejmě tedy má asynchronní 3f motor)
- má se použít 3f 16A jistič, třída C
- má se použít 3f proudový chránič 30mA
Došel jsem k tomu, že pro tuto chvíli dostačující řešení by mohlo být:
- odstranit starou zásuvku včetně vypínače
- na její místo nainstalovat malou rozvodnici určenou jenom pro pilu (vstupem bude vývod z rozvodnice objektu, výstupem 5P zásuvka)
- přívod do rozvodnice:
- 3f jsou připojené na proudový chránič, větev N chrániče je nezapojena
- PEN je připojen na PE zásuvky
- 3f výstupy z chrániče je připojen na 16A jistič (3P)
- 3f výstupy z jističe jsou přivedeny na fáze zásuvky
Je toto řešení přijatelné? Můžete mě prosím případně nasměrovat na jiné funkční a bezpečné řešení?